登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频过流报警 经过排查 终于破案了

点击:1627 回复:13

几个阀门经常动吗?
没水为啥不停泵?
控制系统很简陋吗?
21-05-15 07:33
利用变频器的功能。
有的变频器的参数可以设,电机电流大于设置值输出点(继电器等)就动作,这可以用来做保护了。
21-07-09 11:20

引用 刀客66 在 2021/7/9 11:20:09 发言【内容省略】

没水电流可能很小 变频无责 现场情况是 当时天气刚暖和工地准备开工 部分管理人员先进住工地检修设备 后勤的技术人员还没来 其它工种将供水和闸阀打开 翻新的阀门锈了一冬天丝杠全部脱扣闸坨根本没提起来 进出水受阻 也不知道 打开后不管了
21-07-09 12:38
风机泵类负载,有载无载电机电流差别很大,用来做无水(风)检测很合适。
利用变频器的参数功能做系统的保护,几乎不需要花钱,却能挽回你这种几万元的损失,不是很好吗?忙着撇清责任却不解决问题不太好吧。
21-07-09 12:45

上一页 上一页

工控新闻