主题:【话题】丹佛斯错误代码W108怎么办?(20210506)
点击:2639 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
烧一个春天
丹佛斯错误代码W108怎么办,加急!
最后修改:
2021/5/7 9:49:11
21-05-05 15:18
1楼
编辑
引用
管理
jint
http://m.gkong.com/bbs/410268.ashx
观察变频器,报W108之前还报其它故障代码吗? 应该是多个变频器不同步。
21-05-06 09:24
2楼
编辑
引用
管理
TBHHN
这种变频器带同步卡,配合两个变频器同步,两个变频器带的电机都有编码器,还有两个同步信号,当同步脉冲误差(变频器可以设置)超过一定值后就报W108错误