主题:大佬们,咨询下,继电器输出的plc,现在想法是直接带动380
点击:1672 回复:21
20楼
编辑
引用
管理
panchunhu
除了少数特例,还是老老实实加中继吧。这种情况要考虑的不是内部绝缘,主要是内部触点电流、灭弧能力,负载是电感型负载,有时还要考虑动作频率。
最后修改:
2021/5/6 14:52:54
21-05-06 14:51
21楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
想啥呢。
PLC输出点位----中间继电器------接触器。
小功率电机倒看见有人用中间继电器直接带的,反正我宁愿加一个接触器,耐用,好用,安全,
21-05-06 17:14