主题:【话题】两地控制问题。(20210429)
点击:1142 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
两地控制接触器启停,两地都带运行指示灯。本地指示灯正常,现场操作箱指示灯带感应电380指示灯。启动一个,现场所有指示灯都亮,共60颗控制线,电缆不带屏蔽,该如何解决感应电问题。加继电器肯定是不行了,没有空间了。
最后修改:
2021/4/30 9:00:23
21-04-29 06:00
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是接地没做好
21-04-29 07:42
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
指示灯换那种氖泡的试试……
21-04-29 08:12
3楼
编辑
引用
管理
机栝
别用380做控制,容易串,最好主电路和控制电路分开
21-04-29 08:13
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
用好点的指示灯,变压器降压的,不要用阻容降压的。或者给指示灯并联一个电阻消耗掉微弱电流。
最后修改:
2021/4/29 9:19:12
21-04-29 08:57
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
并联个电容试试
21-04-29 16:23
6楼
编辑
引用
管理
goldage
把你的指示灯换成那种古董的白炽灯那款,不过现在不好找,估计仓低货还有
21-04-29 20:58
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这线缆不带屏蔽。10芯电缆 共5颗。线缆太长。
21-04-30 16:08
8楼
编辑
引用
管理
秀空
指示灯用直流24v试试
21-05-02 12:53
9楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
并一个电阻在指示灯上。
最后修改:
2021/5/8 21:57:39
21-05-08 21:57