登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:亲们给点思路

点击:1436 回复:19

前几天来了几台山寨厂家的机器,132KW,起码10年左右,结构超级简单,原先是主板故障,把客户同型号的拆过来先用了,上电正常,运行正常,驱动看波形也正常,想着年头够久了,把驱动供电电容也全给换了,在家带电机测试正常,送客户,然后运行2分钟炸IGBT,也没在意,毕竟年头够久,IGBT也没换,拖回来换IGBT,板子除了驱动电阻烧了其它也正常,然后带小电机后送客户,结果也是运行几分钟就炸IGBT!怀疑电机问题,摇表看了下绝缘也正常!今天再修,无意中摸了一下测试小电机,温度很高,由于机器没有提供电流检测显示,钳形表测量三相平衡,才4A,调整了下载波频率,也没效果!那么问题在哪呢?该机器就只有VCE检测保护和三个自制的电流互感器线圈!
21-04-27 20:47
电机有时候用摇表测量绝缘正常,但并不代表电机是正常的。这个变频器多次少功率元件,主板肯定还有其他隐性故障,建议还是整个主板换新,功率元件的造价并不便宜的
21-04-27 20:57
跟驱动电路应该关系不大吧,现在都有点疑神疑鬼的!
21-04-27 21:07

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/4/27 21:07:15 发言【内容省略】

1、主板PWM信号,还是用用示波器看看;
2、驱动光耦全部换掉吧;
3、母线电容要测一下。
21-04-28 07:28

1、把电源部分电容全部换掉,检查主滤波电容容量及ESR值,不好的换掉。2、检查驱动部分接插件是否有锈蚀、弹性片断裂或接触不好的。3、主控板与驱动板排线接插件是否有锈蚀、弹性片断裂或接触不好的。4、检查主板参数是否有问题,比如转矩提升什么的。5、所更换主板是否与本机同规格。以前修类似的老机器都是去掉主滤波电容,加带保护的直流电空载运行试机1-2天实验变频器稳定性,不要接散热风机,看温升如何,尤其是模块温度。确认无问题再带载试机。
21-04-28 08:08
本能感觉不对,刚打厂家电话,他们说遇到过这种情况,正常,让换一个电机试,还让我放心带大电机。。。。
21-04-28 09:09
修过老式160-280KW变频器,建议带风机水泵,不要带频繁启停制动的负载,软件限制变频器不好用
IGBT模块建议加10K电阻到G E间 避免接插件氧化导致误触发
驱动板 CPU板如果可能的话用新款更换 太古老的控制太差
电解电容全部更换
21-04-29 13:09
我认输了,放弃了!今天第三次过去,启动短路保护故障,断电检查IGBT又击穿了!电机问题已经排除,我还带了一台110KW机器过去先测试负载,很正常!
21-04-29 19:25
母线电容确实有可能,但是要找的化,需要示波器看驱动信号,母线电流
21-04-29 20:37
母线电容容量降低,吸收平抑母线电压波峰的能力降低,特别是大功率大电流电机负载运行,IGBT在大电流PWM开关脉冲工作状态下,使电机绕组产生的自感反峰电压极高,母线电压纹波过大,电压峰值极有可能超过IGBT耐压。
小功率试机正常,额定大功率时,问题来了。。。母线电容第一嫌疑对象。
最后修改:2021/4/29 21:42:25
21-04-29 21:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯