主题:一个自由口通讯的小问题????????
点击:777 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
star7953
我现在做200跟12个外设的自由口通信, 但是如果其中的一个设备坏了, 不出数据的话,那我怎么样样才能检测的到啊
我自由口的接受方式是, 使用起始信息符和结束信息符号报文接收,那我怎么判断不出数据呢?
各位兄弟帮解决一下啊????
05-09-03 16:10
1楼
编辑
引用
管理
agitator898
每个设备都有站地址,包含在报文中。如果某个站地址的报文收不到了,可以断定该站设备故障。