登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:两个PLC通过触摸屏交换数据

点击:3427 回复:23

只要触摸屏支持连接多个PLC,用脚本功能赋值就行了。
最后修改:2021/4/12 16:43:38
21-04-12 16:43
附件 屏幕截图 2021-04-13 080230.jpg
21-04-13 08:02
昆仑通态屏在运行策略里面使用诸如以下语句就可实现搬运数据
IF DVP12SS211T_读写M0026=1 THEN
  DVP48EH00R3_读写M0356=1
ELSE
  DVP48EH00R3_读写M0356=0
ENDIF
威纶通屏使用资料传输功能(成功做过,记不清了)
21-04-13 09:25

引用 qjj740210 在 2021/4/13 9:25:13 发言【内容省略】

昆仑通态客服就是让用脚本实现,但我发现在两个设备变量连接连接同一个变量就可以,非常方便
21-04-13 10:25
很有兴趣!但没有理解你说的方法,有点疑惑,能否提供个简单举例……
谢谢!
21-04-13 11:20
可否能这样理解:
PLC1:DVP12SS211T的变量M0026连接变量S
PLC2:DVP48EH00R3的变量M0356同样连接变量S
那么不管PLC1变量M0026还是PLC2变量M0356有变化,对方变量跟着变化,始终保持数据一致。
21-04-13 11:25

引用 qjj740210 在 2021/4/13 11:25:12 发言【内容省略】

对的,昆仑通态我做过,三台1200
21-04-13 12:33
谢谢!好办法。我试试。
21-04-13 13:06
我还以为只有我用过这种骚操作,不同品牌的PLC通过HMI转数据通讯
21-04-13 18:04
19楼
该帖内容不符合相关规定!
21-04-13 18:57

上一页 下一页

工控新闻