主题:1756-l82安全型PLC不能正常下载进去程序,组态了轴之后就下载断通信
点击:822 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
管用
如题所示我用的是1756—l82PLC,只要组态上轴,下载时就会如图所示,ALL MODULES时断开通信了,CPU类似于断电重启,主要错误就是上电故障,自己重启一下就好了
固件版本是31.011.我尝试升级到31.13也不行,DMK工具提示我固件包不对,可是这也是我从AB官网下载的啊
求各位大神们指教一下啊,我已经搞了两天了,毫无头绪啊啊
最后修改:
2021/4/11 16:13:35
21-04-11 07:16
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
图呢?
安全PLC组态为安全工作没?
加上轴是不是不支持安全型?
21-04-11 13:14
2楼
编辑
引用
管理
管用
引用
pqsh
在 2021/4/11 13:14:21 发言
【内容省略】
我只在这个地方改了一下别的地方没动
最后修改:
2021/4/11 16:31:24
21-04-11 16:20
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
具体我也没碰到过.
看错误有"无效的属性值".
这个是一个老外讨论的,里面有关于1.61(带cf卡),1.60(不带cf),1.62(带sd).
http://www.plctalk.net/qanda/archive/index.php/t-75454.html
值得注意的是里面有一个关于下载到存储引起的1.61,1.60错误,一个是hmi的ip地址和plc网络不一致的错误.
21-04-11 20:08
4楼
编辑
引用
管理
q616602675
什么是安全PLC啊
21-04-11 21:03
5楼
编辑
引用
管理
夏德龙
楼主好,看你的程序,像是双星轮胎厂 轮胎成型机程序,能否留个联系方式交流下。