登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:这个要如何配置?
点击:536 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
卢学斌
这种要如何配置?客户要西门子1200的PLC,要求如下:PT100 38+点 。 AI 61+点。AO 22+点。 DI 100+点。 DO 170+点,用1200多CPU协作还是用ET200模块好呢?还是有其它方法呢?
21-04-10 08:01
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
两个plc通讯的 和ET200的计算下成本比较吧。
还有编程调试方便的问题
21-04-10 08:57
2楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
用1200PLC+ET200SP模块,所有的IO模块,AI,AQ模块全部挂在ET200SP上
21-04-10 09:18
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
预算的话忽悠客户足上1500
最后修改:
2021/4/10 9:30:17
21-04-10 09:29
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
这么多点,1200不行.
直接1500或者300.
21-04-10 11:13
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
客户不好忽悠啊
21-04-10 13:50
6楼
编辑
引用
管理
小汪
这么多点还得注意cpu内存,程序简单还好,程序复杂用的块多1200内存会不够,我这之前有个项目数字IO和你差不多,几个模拟量输入,几个PFOFINET通讯,程序有点复杂,工作存储器基本满了,plc有时候会卡
21-04-12 12:01
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
怕程序存储区不够那还是用几台PLC分开控制,之间再通讯好点;
21-04-12 12:06
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
不想上高一级的PLC,那就搞两三套S7-1200组网
最后修改:
2021/4/12 13:14:01
21-04-12 13:13
工控新闻
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
更多新闻资讯