主题:电加热箱主断跳闸
点击:965 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
工率30kw 啥问题
21-04-09 11:08
1楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
图中的导线带30KW有点细
21-04-09 11:13
2楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
看不清主断型号,一般是短路的原因
21-04-09 11:15
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
yqyyqy
在 2021/4/9 11:13:09 发言
【内容省略】
不细 主线10平方 厂家好像考虑到不够又用了一个6平方帮忙 50安的电流已经足够了
最后修改:
2021/4/9 11:22:43
21-04-09 11:19
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
我是看不懂,断路器下面没有接线。
是不是进线拆了?
进线是不是接在断路器出线端的?
21-04-09 12:05
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
YXBK
在 2021/4/9 12:05:58 发言
【内容省略】
这是倒进线 工艺上允许吧 南方的产品经常能接触到
21-04-09 12:11
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
下进线,主断路器跳闸,加热管坏了,如果接口处可靠,中间搭铁可能性有点大……万用表测量三组加热管阻值和兆欧表测量绝缘……
最后修改:
2021/4/9 12:16:06
21-04-09 12:14
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
啥也没坏 这正是要讨论的问题 微断系列断路器不论是国外的国内的任何品牌 用在阻性负载时 每一相电流都不能超过40-50安左右 125安系列也不过如此
21-04-09 13:28
8楼
编辑
引用
管理
光
如果测量完 啥都没有问题 把所有紧固点都紧固一下 再不行 肯定是有故障 这点可以肯定 那就一个一个元器件采用替换法测试了
21-04-09 13:57
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
楼主的意思100A的德力西承受不了50A的阻性负载电流……我在开水器上见识过,同样型号的漏电保护器,德力西的用了二个二个都导致缺相,换正泰后就没再出现问题……
21-04-09 14:06