各位,问一个问题,我在+A1柜插入了A2柜的开关+A2-QF1并用位置盒框选了。在当前页生成部件列表的时候,+A1柜是没有这个部件列出的。但是我转到+A2柜使用了-QF1的原理图再生成部件列表的时候也没有这个部件列出。尝试了一下,发现A1柜原理图处此开关(+A2-QF1)勾选了主功能,将主功能取消。在A2柜原理图将此开关符号处勾选主功能后,在生成部件清单就没有问题了。想问一下有更好的方法解决吗?因为按顺序先画的A1,往后会遇到很多这样的情况,例如主柜和现场箱的连接,不可能每个都手动修改。请大家赐教。先谢谢各位了。
21-04-01 14:53
柜子之间的连接可以用中断点的形式来
21-04-02 07:38
可是这样的话就会需要建立很多的不重名的中断点,例如PLC柜和控制柜之间会有很多下端子的检测信号。
21-04-02 09:02
帖子沉了···?