登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:问个LS电源接线的问题
点击:1069 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
shixueyun130
大老们看一下24V和RUN间就接24V还是怎么的?那个L 是线圈吗?
21-03-29 11:21
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
有点看不懂,输出5V6A不知道接哪里,最好能提供型号,然后找对应的手册看看
21-03-29 12:44
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
应该是电源模块.
L是输入,接来的交流电.
输出应该是模块看不到的母线.
那个24V是运行信号输出干触点.要外接电源.
21-03-29 12:56
3楼
编辑
引用
管理
26349092
电源正常工作了,还要输出一个DC24V的监测信号?输出的5V是不是还有背板总线或者排线一类的连接?
21-03-29 13:22
4楼
编辑
引用
管理
PNWZDL
信号输出
21-03-29 13:43
5楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
搞清了,是输出开关,用来控制线圈!
21-03-29 15:21
6楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
程序下不了,有密码!要刷机!哪位兄台有刷机软件?
21-03-29 15:26
7楼
编辑
引用
管理
YS-W
刷完机,密码没有了,程序也不见了。刷机的前提是不要程序只要PLC重新利用。
21-03-29 17:05
8楼
编辑
引用
管理
shixueyun130
是不要程序!重新写了!有没有刷机的程序!
21-03-29 17:21
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那2个端子是当PLC运行时个晶体管输出一信号,比如你可以接一个24V指示灯来显示程序运行与否;
21-03-29 18:54
上一页