登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器输入加接触器好还是输出加接触好?

点击:4009 回复:15

输出端直接接电机,用启停端子控制变频器,有极大的隐患,变频器输出会有电压,同时意外的干扰会造成变频器启动,
输出端要加接触器,同时接触器的辅助触点连接变频器的启动接口,通常的做法是这样
21-03-26 21:57

引用 高雅的雅 在 2021/3/26 21:54:30 发言【内容省略】

对,进线端加接触器就是紧急情况分断~~~~~~···.
21-03-27 00:55

引用 高雅的雅 在 2021/3/26 21:54:30 发言【内容省略】

多见于欧洲设备上的用法
21-03-27 09:09

引用 高雅的雅 在 2021/3/26 21:54:30 发言【内容省略】

见过欧洲设备上奢侈的用法:380V的电源输入,电机4KW(△/Y接法,接在△即220V电压等级),变频器7.5KW设置最高电压为220V。变频损坏更换时,好多老师傅上当,380V输入的变频没有修改最高电压为220V,电机过流发热,声音大,严重的运行后烧电机。表情
我直接改4KW电机Y接法,4KW变频即可。
21-03-27 09:17
变频输出就加有接触器,在按设备上急停按钮时,断开接触器,在控制回路有输出接触器与启停控制的连锁,确保接触器吸合以后再给运行信号。当然在电机拖动的传动轮轴上安装有刹车电磁线圈。
国内同类型产品在变频输出从没见加接触器,且没有电磁刹车,靠变频器减速停机。
安全性差异还是有区别的
最后修改:2021/3/27 9:22:01
21-03-27 09:19
日本电机3相208V、7.5KW电机,我直接用380V变频器驱动(还有的认为需要变压器+3相220V变压器,那个变压器损耗多大?发热多大?就是总价格也是直接用380V变频器的2倍)
21-03-27 22:10

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯