如第二个图,用接触器的常开点控制变频器的启停,这样怎么样。我们厂现在是第一个图的接发,变频器的故障信号,实际频率到dcs没启动的时候,变频器没启动频率显示断线,这样好吗?
21-03-26 09:27
变频器一直通电,用控制端子控制启停……
21-03-26 09:32
尽量不要在变频器输出端接入接触器,至于给DCS信号,第一个图可以优化,用变频器继电器输出给DCS备妥信号
21-03-26 09:34
如果确实要加接触器,输入端KM控制功能变频器里有带的。原则是尽量避免运行过程中输出端和输入端KM突然断电。
21-03-26 09:37
输入输出都可以不用加,外部端子控制启停,一个小继电器就可以了
21-03-26 09:37
我都是直接断路器下端接变频器,如果变频器不一拖二的话,就变频器直接接电机。可参考下变频器厂家给的图纸
附件 22222222222.jpg
21-03-26 09:39
对的厂家是补建议在变频器后面接接触器的,哪怕是一拖二也是要求你接触器先吸合然后变频器工作的。
21-03-26 11:29
无论是输入还是输出,不加最好!首先你要搞清楚为什么要加,比如说:一拖二,在此场合下,需要在输出端加,再比如说,变频、工频双电源运行,此场合需要输入与输出同时加。
21-03-26 11:44
估计楼主没认真看过手册才会出这个题目吧
21-03-26 21:26
变频器加接触器,这个仅仅用于紧急状态切断负载电源,要求是高性能变频器(控制电源和主电源分开的那种),而且仅仅用于紧急故障下切断主电源,其余时间都是接触器都是接通的
21-03-26 21:54

上一页下一页