登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:台达PLC ERROR 与BAT.LOW灯都亮了怎么办
点击:12020 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
飘零的叶子
请教各位师傅,一台台达PLC ERROR与BAT.LOW灯都亮了怎么办?换完电池能好么?梯形图会不会丢失?如果丢失有没有办法恢复了?谢谢!
21-03-24 13:00
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先赶快电池换了,真的丢失是没有办法恢复的;
21-03-24 13:12
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
error灯亮,十有八九程序丢失了。
先联机上传程序,如果程序在,换一块电池后视情况下载上传的程序试运行。
21-03-24 13:30
3楼
编辑
引用
管理
zwk34
程序丢失的可能性很大。
21-03-24 14:18
4楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
谢谢各位师傅指点!
21-03-24 15:44
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
电池失效造成程序丢失的可能性很大。
21-03-24 16:57
6楼
编辑
引用
管理
goldage
台达和三菱FX2NZ这样的指示灯基本是程序没有了,如果在没有ERR亮前换电池还有救
21-03-24 21:09
7楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
谢谢!知道了
21-03-24 22:37
8楼
编辑
引用
管理
honghaii
我想问下楼主你的PLC坚持工作了几年了,才发现电池报警了。我工作到现在还没碰到过电池失效的,当然也没更换过,但是在学习的时候老师给的建议是3U的2年一换,Q系列好像是3年一换。那样保险。
21-03-25 08:24
9楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
引用
honghaii
在 2021/3/25 8:24:16 发言
【内容省略】
我是干个体的,主要是搞工控硬件维修的,软件这块我还是弱项,这是一个客户找我去维修的,我一看这两个灯亮就觉得没有希望了,但还是想请教一下各位师傅有没有办法恢复。
21-03-25 12:23