主题:S7-200smart如何与intouch进行通讯
点击:3076 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
swat2010
请教下各位大神,如何将S7-200smart与intouch通过以太网进行通讯,使用DA SERVER中的DASSIDirect驱动,并且在intouch中如何填写S7-200SMART PLC的地址.谢谢
21-03-22 20:04
1楼
编辑
引用
管理
75487357
通讯应该是PLC当中比较麻烦的一章节。
21-03-23 10:24
2楼
编辑
引用
管理
swat2010
现在已经通讯上了,就是地址如何对应的问题
21-03-23 12:58
3楼
编辑
引用
管理
woodhead
你知道怎么和S7-300通讯吗?S7-200SMART里I、Q、M和S7-300一样访问,V区域用DB1来开头,比如VB1,则按照DB1.DBB1来访问。
21-03-24 19:33
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
intouch里面有个专门的章节,介绍200与Intouch的网络通讯
好像是在DASSIDirect的帮助文档里面
smart200与Intouch通讯是一样的写@@@@
21-03-24 21:37
5楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
附件:
[
本地下载
]
这个文档可以参考一下,我做过相应的工程,应该没问题的!
21-03-24 21:46
6楼
编辑
引用
管理
仙逆王林
谢谢了
24-03-26 16:36