每一天为明天
最近有个项目,要用到与别个厂家设备做通讯,我们用三菱Q06UDV,对方是西门子1214CPU,本着节省成本的考虑,打算直接用以太网做通讯(不加任何模块)。但之前没用过,时间较紧,各位有没有程序案例可以分享的,谢谢啦!
21-03-20 16:19
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
通信协议:Modbus TCP
客户端:三菱Q06UDV
服务器:西门子S7-1200
21-03-20 19:05
2楼
编辑
引用
管理
lxklz1140
如果两个PLC都是连接威伦触摸屏可以用触摸屏传数据,简单粗暴
最后修改:
2021/3/21 12:31:01
21-03-21 12:30
3楼
编辑
引用
管理
每一天为明天
用触摸屏是可以,我们以前也这样干,但会有延迟
21-03-21 16:03
4楼
编辑
引用
管理
每一天为明天
您好,版主。我按照手册上试了下,现在西门子这边报警“873A”,是我哪里没设置好吗?
21-03-21 16:06
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
每一天为明天
在 2021/3/21 16:06:33 发言
【内容省略】
三菱这边用通信协议功能来实现Modbus TCP客户端。
21-03-21 16:32
6楼
管理
阿李88
该帖内容不符合相关规定!
21-03-23 08:46
7楼
编辑
引用
管理
每一天为明天
原来是要用“modbuspoll”这个软件才行!已通讯测试成功!!!
21-03-23 08:57
8楼
编辑
引用
管理
每一天为明天
好的,谢谢
21-03-23 08:57
9楼
编辑
引用
管理
蒲城风信子
不用那么麻烦。现在三菱简易通讯支持西门子 S7通讯。设置下参数就行