主题:关于扫描周期问题
点击:690 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
小弟我做了个红绿灯,程序中明明计数器设定值是3但是实际就闪了两下这是这么回事?
21-03-16 09:59
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
xiao007
在 2021/3/16 9:59:43 发言
【内容省略】
如图:
计数器从0到1,您的程序闪了一下。
计数器从1到2,您的程序闪了一下。
计数器从2到3,计数到,M0.4复位,此段程序不在运行。
Good Luck~
21-03-16 10:22
2楼
编辑
引用
管理
xiao007
谢谢,我再去琢磨一下。
21-03-16 10:31
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
xiao007
在 2021/3/16 9:59:43 发言
【内容省略】
只找这段程序,估计你永远不能理解咋回事,最后只能计数4次作为闪3次交差
就本段程序来说,没有理由M30.3不做3次闪动
既然是控制红绿灯,就看看M0.4如何启动的,以及与M30.3与灯的关系
21-03-16 12:27
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
其实处理很简单,将M10.2的闭点改开点