主题:有没有大佬指导一下计数器的问题
点击:1079 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
ghq1818
我这段程序里的计数器,实际机器运行时计数不准确,少计数很多是什么原因?
21-03-10 15:27
1楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
什么PLC,还能少计数很多?
不是应该会多计么
21-03-10 15:36
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
X12太快了?
21-03-10 15:38
3楼
编辑
引用
管理
3358319970
输入频率太高的话需要高速输入口的,不然会有丢失的情况
还有就是你第71行程序有问题 建议把计数单独写一行
最后修改:
2021/3/10 15:43:50
21-03-10 15:42
4楼
编辑
引用
管理
Sony1999
用高速计数吧
21-03-10 16:09
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
X12的频率大约是多少?
21-03-10 16:17
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
有没有可能你的计数器也就跑了几个来回了
21-03-10 17:01
7楼
编辑
引用
管理
变量请用_线
1.如果是编码器的话要用特定的高速计数器来计数,要不然扫描周期会影响到计数结果;
2.还有如果是频率比较低,建议使用上升沿计数器,或在计数器前面串一个上升沿,不然X012导通的时候扫描一个周期就会自动加一;
最后修改:
2021/3/10 17:21:43
21-03-10 17:05
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
变量请用_线
在 2021/3/10 17:05:26 发言
【内容省略】
哪家PLC的计数器会在每个扫描周期加一?
21-03-10 18:39
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
先看看X12的导通时间有多长,普通的计数器如果时间太短PLC是采集不到信号的。
21-03-10 20:25