登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德ATV310变频器设置了PID为啥不起作用?
点击:1077 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
handafen
我设置了401-183/59.00-01/59.05-01/59.11-20%十六公斤的远传压力表,我想在三公斤左右就开始保压,但是现在一起动变频器总是五十赫兹运行,压力表一直在四公斤左右?是什么原因我想请教一下,谢谢!
21-03-08 09:53
1楼
编辑
引用
管理
3358319970
比较一下。反馈值是多少,设定值多少。pid输出多少。调出模拟输入数值,pid反馈输入数值,还有指针压力表数值,比较一下,这三个数可能不一样。一般以指针表为准。
指针表三公斤时模拟输入是多少,pid反馈是多少。然后以pid反馈对应值作为设定值(目标值)。当然可以通过设置量程范围将数值调整到一样。30%对应3公斤,设定30%就是3公斤。有的量程没校过,1mpa的表,量程设0-160是。30对应的可能是4.5公斤,后1.8公斤。
最后修改:
2021/3/8 10:02:17
21-03-08 10:02
2楼
编辑
引用
管理
xiaowuyong3534
应该是反馈低于设定。反馈的量程,信号格式,换算关系检查一下。设定也查一下。
21-03-08 10:08
3楼
编辑
引用
管理
xiao007
pid设置,信号有没有输出
21-03-08 10:20
4楼
编辑
引用
管理
393935885
没有形成闭环控制,反馈位置不正确
21-03-10 21:54
工控新闻
中控技术PLC在这项关键技术领域中实现创新性突破应用
2024_ITES深圳工业展回顾 3M中国
通用技术集团机床有限公司与北京发那科机电有限公司签署深化战略合作协议
探索工业应用中边缘连接的未来
OpenAI真打算造人形机器人? 重组四年前解散团队
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为SPE定义新的连接器标准
叮咚!圣诞好礼已送达,可用于发现“驯鹿”的红外热成像望远镜!
2024_ITES深圳工业展回顾 奥泰斯
更多新闻资讯