登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3U485B D怎么写

点击:1139 回复:6

请教:Fx3U485BD控制多台汇川5oo型变频器、启停、频率读写程序怎么写、各位老师能否写个样板、多谢
21-02-26 17:06
多台到底是多少台,Fx3U485BD是不支持MODBUS的,建议最好选支持MODBUS的PLC或者FX3U加MODBUS的通讯模块
21-02-26 19:42

引用 3493249258 在 2021/2/26 17:06:28 发言【内容省略】

用RS指令
21-02-26 20:08
还有自己写校验部分的程序
21-02-26 21:12

引用 fujifa 在 2021/2/26 21:12:11 发言【内容省略】

3u的直接有CRC指令还好啦
21-02-26 22:07
485BD线不能太长,搞过台达没搞过汇川
21-02-27 17:59
看到你用485BD板,估计你的系统设计在八台或以内吧,没猜错的话还会配一个触屏,复合机基本是这个配置,不过建议你变频器的开停用开关量控制,就是为了急停安全可靠
21-02-27 21:33

工控新闻