主题:micro 870能在缺少硬件模块的情况下运行吗?

点击:452 回复:2

最近下载了一个程序到micro870中,发现如果缺少io模块时,plc报错,不能运行。
请问micro870 PLC能否像西门子plc那样,在缺少io模块的情况下也能运行?
21-02-26 16:05

引用 954452567 在 2021/2/26 16:05:31 发言【内容省略】

你的Micro870硬件版本在11.00以上,那么你可以配置你的IO模块为可选模块:
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
21-02-26 16:40
多谢指导
21-02-26 18:11