主题:micro 870能在缺少硬件模块的情况下运行吗?
点击:452 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
954452567
最近下载了一个程序到micro870中,发现如果缺少io模块时,plc报错,不能运行。
请问micro870 PLC能否像西门子plc那样,在缺少io模块的情况下也能运行?
21-02-26 16:05
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
954452567
在 2021/2/26 16:05:31 发言
【内容省略】
你的Micro870硬件版本在11.00以上,那么你可以配置你的IO模块为可选模块:
Good Luck~
21-02-26 16:40