主题:自由口通信怎么停下来???
点击:1389 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
star7953
各位大哥, 我用西门子做自由口通信, 如果中间弄个开关让它暂停的话, 那接下来再复位开关就通信不了, 只有重新启动才可以继续通信,这是怎么回事?
有办法让它中途停了,接下来再继续通信吗??
05-09-02 10:21
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-05 14:48
2楼
编辑
引用
管理
agitator898
可以。在程序中重新赋值SM30,启动自由口通讯。