登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】关于模拟量一分为二的求助(20210224)

点击:2217 回复:13

各位过年好。
有问题咨询一下,我现在有一个露点仪(3线,V+,SIG,GND),信号需要分给一个控制板和一个485通讯模块,因空间问题无法安装一分二隔离模块,请问直接串联,或者并联能否实现?  如何接线,请有经验的帮忙分析一下
图示1为原来接线
图示二为串联线号,不知道行不行
最后修改:2021/2/25 9:24:57
21-02-23 14:50
看输出信号,电流信号可以串联,电压信号可以并联
21-02-23 15:00
用的是4-20ma,精度不影响吧?
21-02-23 15:01
求助
求助一下
最后修改:2021/2/23 15:35:31
21-02-23 15:02
附件 123.jpg
请问这样接可否
21-02-23 15:04
串联要考虑仪表带载能力,一般500欧
21-02-23 15:43

引用 浪打包 在 2021/2/23 15:04:46 发言【内容省略】

这样的话,485就是接受电流信号了
21-02-23 16:06
这个是485模块的采集口,是模拟量接口
附件 未命名1614070810.jpg
21-02-23 17:00
我问了模块厂家,150欧左右,带两个应该没问题,刚下单模块,测试一下试试
21-02-23 17:01
如果电流不好走,也可以在你的仪表输出并联一个电阻,这样就变成电压信号了,然后控制板和485通讯模块接电压。
21-02-23 17:19

上一页下一页

工控新闻