10楼
编辑
引用
管理
goldage
数据搞反了吧,你这数据变频早报警了
21-02-10 20:58
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
55KW水泵,就算省用通用型的也要45KW的变频器;
21-02-10 22:37
12楼
编辑
引用
管理
15238757763
我是用在巡检氺泵用的
21-02-11 14:00
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
水泵是变转矩特性控制器小于电机容量是不行的。变频器过载了,或者是水泵达不到额定频率运行。
21-02-12 11:01
14楼
编辑
引用
管理
李也
巡检水泵不都运行到10hz,你要运行到50hz变频器太小拖不动。
21-02-12 12:44
15楼
编辑
引用
管理
15238757763
低速巡检用的
21-02-12 12:44
16楼
编辑
引用
管理
超级大手
断路器按22kw配置50安没问题 消防巡检 频率一般不会超过10-15赫芝 如果想测试一下全频50赫芝 管道中不能有压力 短时间 好像可以 电流能在30-40安左右
21-02-12 15:04
17楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
真是心有多大,舞台就有多大啊!
21-02-12 15:19
18楼
编辑
引用
管理
超级大手
不是什么颠覆思念是可能的
21-02-12 18:42
19楼
编辑
引用
管理
15238757763
谢谢各位老师们,新年快乐
21-02-13 06:41