登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子变频器,软硬件不兼容是什么故障?

点击:1275 回复:7

西门子PM340有没有师傅修过? 客户现场报警说是软硬件不兼容,我这没测试条件,也没遇到过这种故障。
附件 mmexport1612704953717.jpg
21-02-07 21:38
软硬兼施。。。
21-02-08 12:14
表情搞不定
21-02-08 13:50
PM340是单传的电机驱动模块,带整流的。
21-02-08 15:24
去淘宝借一个CU回来,试试!电源驱动板又没有存储器!
21-02-08 20:18
这种没测试条件还真搞不了啊表情
21-02-08 20:48
。。。我从来都是借,不确定的东西有没有问题,借朋友,借淘宝的,确定就买了,没问题就还他,多好!再怎么搞也不能指望自己啥配件都齐全!
21-02-09 09:20

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/2/9 9:20:00 发言【内容省略】

我赞同楼上!搞维修的就是如此。
21-02-09 11:08