主题:讨论一下伺服驱动器维修,
点击:1028 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
WANGDALONG
伺服使能给上以后,是模块上桥和模块下桥一直给一个信号吗?为何拆掉互感器虽然给了使能但是电机就无力了。不知道这是啥原理
最后修改:
2021/2/7 20:23:33
21-02-07 20:22
1楼
编辑
引用
管理
goldage
具体是哪个型号啊
21-02-07 21:14
2楼
编辑
引用
管理
风中野百合
你破坏了它的内环
21-02-08 16:24
3楼
编辑
引用
管理
WANGDALONG
引用
风中野百合
在 2021/2/8 16:24:50 发言
【内容省略】
是不是破坏了电流环
21-02-18 09:35
4楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
少了电流信号,算法中是没法给力矩的,可以用速度模式试下