登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】风机,水泵到底是轻载还是重载?(20210203)
点击:15779 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
变频器厂家和软启动厂家都把风机水泵负载说成是轻载 对吗 我认为这才是重载 相反他们所说的重载 我感觉是轻载。
最后修改:
2021/2/4 8:57:59
21-02-03 05:19
1楼
编辑
引用
管理
2233296153
个人感觉还是要看带不带背压启动,带了很大的背压就认为是重载;泥浆泵我也默认为重载
21-02-03 08:08
2楼
编辑
引用
管理
mengx9806
轻载重载确实是又区别的。风机水泵确实是轻载,重载就是拉丝机等上面用的。其实重载和轻载就是重载是轻载的多一个等级单位。
21-02-03 08:37
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
也是要分类型的,深井泵是水泵,属于重载型;
罗茨风机也是风机,同样也属重载;
21-02-03 08:40
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人觉得如果是离心泵就一定是轻载
21-02-03 08:41
5楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
水泵最常见的是离心泵,就按照这个的特性来描述,用“一般”属于xxxx来描述,遇到特殊的要根据实际的机械特性去选型。风机种类也是很多,离心式、轴流式的是风机,罗茨鼓风机也叫风机,机械特性根本不一样。
选型的人如果弄不懂负载、机械的特性等问题,就别下手了,找厂家的技术支持咨询吧。
21-02-03 08:48
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
2233296153
在 2021/2/3 8:08:04 发言
【内容省略】
一度以为泥浆泵抽泥水为轻载,上过一次当,45KW软起带不动30KW电机,启动背压太大,电机严重过载,后来只能用55KW软起替代。
其实水泵分很多种,一般离心式清水泵的确是轻载,我经常用3.7KW变频器带4KW电机,一点问题没有。
最后修改:
2021/2/3 8:53:33
21-02-03 08:52
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
接触了太多的风机水泵启动控制 感觉启动都很困难 如水泵带压启动 偏大一点的风机 总之十几千瓦以上即使是星角启动或降压启动都显的吃力
21-02-03 10:34
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
风机泵类变转矩特性的,算轻载。潜水泵,罗茨风机算恒转矩负载。
另外大功率的风机也要使用恒转矩控制特性。
直起,就是空载也是大电流的启动呀。和变频调速不一样的。
21-02-03 11:25
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
实在是真的搞不懂,能不能尝试一下直启,然后观察启动电流?再看马达的铭牌上的额定数值对比。
21-02-03 14:02
上一页
下一页
工控新闻
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
我国部署深入实施“人工智能+”行动
大连工业软件创新发展研究院揭牌
更多新闻资讯