主题:西林SD100变频器运行断电,报警P.LU欠压故障请教

点击:2513 回复:18

510V电压正常,10v正常,15v正常,继电器更换正常,100v1UF电容正常,此处电压46.7V维修进入死胡东,请教谁有电压检测电路或者谁修过此故障,修好红包表情
21-02-02 17:22
参数显示母线电压510V?那说明电压检测没多大毛病,最多不准,这个电压一般都不会报欠压!三相输入检测触发?主回路继电器有辅助出头触发?充电电阻2端有电压检测?
21-02-02 18:07
继电器吸合正常,也换过新的,昨天检查过,现场没有三线电源,用变压器转380接通电源,报警输入缺相这个不是问题,问题是拿去接三箱电还是运行断电,然后上电报PLU 报警PLU两个15欧姆电阻两端取样的吗
最后修改:2021/2/2 18:14:36
21-02-02 18:11
又不是厂家的,谁记得板子咋样!你每个插线的接头都看看是它做什么的,不就知道了有哪些保护了!检测电压都对了,总不能主板出问题吧!
21-02-02 19:04

引用 宏达工控LCLJ 在 2021/2/2 18:11:35 发言【内容省略】

没怎么看明白,运行断电 就是说不运行不报PLU,运行才报PLU?如果是这样,先按AlsacePMuhLG说的检查,如果没问题检查主滤波电容容量。
21-02-03 08:05
运行报警PLU就是风扇坏了
21-02-03 09:18
风扇是好的,单独接24V没问题,或者把风扇去掉也一样报警
21-02-03 09:58
运行时黑屏,然后重启显示PLU
21-02-03 09:59
开关电源有问题,把采样电阻看看阻值变大没,顺便把开关电源所有电容都换了
21-02-03 10:18

引用 宏达工控LCLJ 在 2021/2/3 9:59:25 发言【内容省略】

8楼龙在天VJSseI说的有理,也可能带载能力不够,先把电源部分电容换掉再说。
21-02-03 10:57