主题:博世力士乐变频器与文本器modbus rtu通讯,这样对吗?
点击:711 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
变频器型号,FSCG05
大师读频率正常,就是写频率失败无响应,如图我设定频率参数设置请问哪里不对了?
21-02-02 09:32
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
类型那里是不是要设成6X
21-02-02 14:19
2楼
编辑
引用
管理
byf394127375
引用
YXBK
在 2021/2/2 14:19:43 发言
【内容省略】
没有6X选项呢
最后修改:
2021/2/2 15:21:44
21-02-02 15:20
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
YXBK
在 2021/2/2 14:19:43 发言
【内容省略】
4x类型本身就是保持寄存器选项,应该是可读可写的
21-02-02 19:55
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
byf394127375
在 2021/2/2 15:20:58 发言
【内容省略】
用第三方工具测试一下变频器,看看给定频率是否OK
21-02-02 19:55
5楼
编辑
引用
管理
fireray
把局号,寄存器个数改成2,是不是类型就有6x了。另外就是变频器的频率值是几位数的。屏要发送相应位数的数下去。
21-02-02 19:55
6楼
编辑
引用
管理
BH4ODX
我看了一下说明书,设定频率是2H,你地址错了