主题:socket 通信三菱PLC

点击:2127 回复:9

大神帮忙指导下,现在上位机64位程序,用不了MX-Compolent所以用Socket 以太网传数据给PLC,vb.net 要怎么写发送格式?按照度娘搜的格式不行呢。。。
cvlsam 版主在吗?求教啦。有代码最好了。。。
21-01-31 17:29
打开三菱手册,找到你准备使用的协议的报文,然后照着发就行了
21-02-01 09:47
虽然都是这么说,但是实绩操作了还是不行的。也给你赞一个吧。。。
21-02-01 10:59
要采集plc数据呢?  到云端还是MES之类的?
21-02-02 16:54
不是采集数据,是发送一个数据给PLC。 因为MX-Compolent用不了,所以用Socket方式,给指定PLC软元件地址传数据。
目前的疑惑是:不知道发送字符串的格式,也不知道通信设置要如何设置。。。
21-02-02 17:50
道理一样。云端或者电脑远程读写plc数据
用个远程模块也可以,有对应的OPC API之类的接口
21-02-02 21:14
谢谢回复。没有其它模块。只有网线一条,哈哈。。。只要知道传输数据格式和通信设置就可以了。还在查手册。。。
21-02-02 22:54
三菱做服务器,走mobdus tcp通讯 这是协议格式所在地址:https://www.cnblogs.com/SpencerRasp/p/7156467.html
已测试过,结果OK
21-02-03 16:25
多谢老铁。这个问题已经解决了,用了三菱的MC协议。主要是和PLC通信的格式BIN和ASC转换这块儿出了点问题,导致格式总是不对。