主题:令人头大的调节阀,给了4~20MA的信号,阀门的传动杆能上下动作,但是关不严,一直在往外流水

点击:1730 回复:34

我也是这么认为的
21-01-31 19:32
是的
21-01-31 19:32
关闭不严是机械问题,先把机械零位调好再说吧,以前做热油控制系统经常调,没啥难道
21-01-31 21:30
必须先手动来回调好行程再整定的
21-01-31 22:19
手动都关不严,说明阀门内部阀芯有问题,和你程序没有关系
21-02-01 07:17
这应该是阀门自身4-20mA信号没根据限位校准过,可以参照设备厂家说明书校核。
最后修改:2021/2/1 9:47:32
21-02-01 09:47
有补偿吗!
21-02-01 10:14
阀里可能堵东西了,新得管道很多杂质,旁通阀先排空
21-02-01 17:13
你的阀芯的行程够不够,
21-02-01 19:58
这个也有可能,阀里面有点异响
21-02-01 22:10