主题:令人头大的调节阀,给了4~20MA的信号,阀门的传动杆能上下动作,但是关不严,一直在往外流水
点击:1730 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
半夜微凉
21-01-30 22:04
1楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
这个阀不管是把杆提起来(给4mA信号),还是把杆沉下去(给20mA信号),都不能把阀关掉,水一直淌停不下来,只有手动关另一个蝶阀才能关掉水
21-01-30 22:11
2楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
不知道是我程序的问题,还是阀的问题,搞得我头都大了
21-01-30 22:12
3楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
这破阀说明书居然全是英文,中文版的说明书经销商居然没给我找到
21-01-30 22:15
4楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
这是阀门说明书
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2021/1/30 22:17:53
21-01-30 22:17
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
机械上不能调整过来?
21-01-30 23:33
6楼
编辑
引用
管理
lliu1978
拆开看看不就行了?应该是机械零位与电气零位不重合。需要调整一下
21-01-31 08:23
7楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
不能确定是不是机械上的原因
21-01-31 10:13
8楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
建议不错,我试试
21-01-31 10:14
9楼
编辑
引用
管理
hdjchai
同意6楼的观点,打开阀头,电路板应有Zero可调电阻,或自整定可以试试。
21-01-31 10:40