主题:[求助]西门子6RA70装置电网波动或跳电就烧快熔,如何避免?

点击:3989 回复:18

我也没把握,我想知道作者现场是否装了这个功能。我想如果能作到失压保护足够快的话,并且系统有良好的过压保护的话,系统应该是可靠的
05-09-13 13:12

各位有什么好的办法解决这个问题吗?请各位高手赐教。
05-09-14 10:36
lys326:
        谢谢回复!交流进线断路器有失压脱扣保护功能。
05-09-14 11:45
lys326:
        谢谢回复!交流进线断路器有失压脱扣保护功能。
05-09-14 11:52
请问快熔和实际负载匹配有多大余量?电网波动有多大?
05-09-14 21:34
那看来失压保护反应时间还是慢了,还有个办法就是在直流侧加装直流快速开关,这种开关反应速度快,是一种较好的直流防过流装置。不过要在快速开关下口接近电枢侧设置过压保护。
05-09-15 09:15
谢谢lys326和各位的回复!请问lys326在直流侧加装直流快速开关有具体的选型方案吗?直流快速开关哪个地方生产?能告诉我具体怎样做吗?谢谢你的帮助!我的E-mail:wyq0425@hotmail.com
05-09-15 18:16
别客气,选型的话国产的就可以了,额定电流应大于电枢最大电流,一般应大于2倍的电机额定电流,电压大于额定电压1.5倍。电流整定根据需要作整定。
05-09-16 08:48
P150  改小一点
05-09-20 15:14