现有185kw水泵机组,配套软启动器是选185kw的还是大一个级别呢。有木有前辈给指点一下,谢谢。
21-01-26 20:01
根据我上次经验  要大一挡  主变要在630以上专用 有条件最好用变频器
21-01-26 20:14
选大一个档
21-01-26 21:04
看电流,不要看功率;
普通水泵低扬程比额定电流大即可;
潜水泵深井泵等其他重载大一档。
21-01-27 08:07
谢谢各位前辈指导。表情
21-01-27 09:07
还有看启动次数的要求,还有看品牌。
21-01-27 17:55

引用 超级大手 在 2021/1/26 20:14:25 发言【内容省略】

为什么需要这么大的变压器,我觉得单是一台185KW的话变压器315是够够的了
21-01-28 09:08
电流要是比较大的话,最好是高一档!
21-01-28 15:31
直接开都没事
21-06-14 14:28

引用 243604901 在 2021/1/28 9:08:27 发言【内容省略】

根据以往经验132kw以上电机用315KVA变压器除变频运行外 启动都是很困难的。
21-06-19 11:57