主题:plc与变频器通讯问题

点击:1619 回复:15

有回应,如果接通m0, 12s左右m0会复位
21-01-27 18:56
接通m0后12s左右m0会复位,应该是有返回的信号
21-01-27 19:07

引用 214979491 在 2021/1/27 18:56:04 发言【内容省略】

我是问PLC通信口发出的指令是什么?
21-01-27 20:29
ADPRW H1 H6 H2000 K0 H3  请问通信口发出的这个指令该怎么查看,谢谢指导
21-01-27 21:26
用调试助手接收
21-03-04 10:50
ADPRW H1 H6 H2000 K0 H3  H1:变频器地址 H6:写命令 H2000:运行命令地址 H3: 点动
正确格式
ADPRW H1 H6 H2000 H3 D1
21-09-07 13:27