主题:plc与变频器通讯问题
点击:1619 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
214979491
有回应,如果接通m0, 12s左右m0会复位
21-01-27 18:56
11楼
编辑
引用
管理
214979491
接通m0后12s左右m0会复位,应该是有返回的信号
21-01-27 19:07
12楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
214979491
在 2021/1/27 18:56:04 发言
【内容省略】
我是问PLC通信口发出的指令是什么?
21-01-27 20:29
13楼
编辑
引用
管理
214979491
ADPRW H1 H6 H2000 K0 H3 请问通信口发出的这个指令该怎么查看,谢谢指导
21-01-27 21:26
14楼
编辑
引用
管理
120189887
用调试助手接收
21-03-04 10:50
15楼
编辑
引用
管理
1659183320
ADPRW H1 H6 H2000 K0 H3 H1:变频器地址 H6:写命令 H2000:运行命令地址 H3: 点动
正确格式
ADPRW H1 H6 H2000 H3 D1
21-09-07 13:27