主题:plc与变频器通讯问题
点击:1619 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
214979491
三菱fx3u用485adp-MB 与变频器进行通讯,通讯不上,modbus通讯设定9600,8位数据位,1位停止位,无校验,而且已经用串口调试助手进行连接调试了。请问大家问题出现在哪里,谢谢
21-01-26 14:40
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
监控一下PLC程序看看命令对不对
检查一下PLC和变频器接线
用串口调试助手测试一下变频器
21-01-26 14:47
2楼
编辑
引用
管理
214979491
已经用串口调试助手调试了,变频器没问题,我检查了接线,应该没问题呀,只是SG线没接,变频器的终端电阻没接,应该没什么影响啊
21-01-26 19:52
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
214979491
在 2021/1/26 19:52:31 发言
【内容省略】
PLC发出的指令呢?
21-01-26 19:57
4楼
编辑
引用
管理
chi1225
无非就是通迅格式,变频器设定对不对?接线对不对?程序照抄手册上就可以。我前段时间用普洛菲斯触摸屏跟三菱变频器通迅,也搞了两天,打三菱客服电话才搞定,变频器参数要改一大堆。。
最后修改:
2021/1/26 20:50:42
21-01-26 20:46
5楼
编辑
引用
管理
goldage
电阻不接问题不大,但那个线不接的话,那样会通 讯很慢甚至不通讯
21-01-26 21:09
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
不好意思哈,我就坐等答案了
,我一个触摸屏跟变频器直接通讯就搞了2天了,还是现成的程序哦。
21-01-27 08:08
7楼
编辑
引用
管理
370973352
找个串口助手测试一下,就知道是哪里的问题了
21-01-27 16:22
8楼
编辑
引用
管理
370973352
如果变频没问题,就监听PLC发出来的HEX,看看有没有问题
21-01-27 16:23
9楼
编辑
引用
管理
214979491
plc发出的指令没有回应
21-01-27 18:38