第一次打开广州数控的伺服驱动器,那种酸爽无法言语,我这个二把刀的水平以前修这些东西是驱动板坏就换驱动板,主板坏就换主板,从来都不想去追线路查元件。这次例外,板上的元器件一目了然,每个元件下面都丝印有编号及型号,查了一下,开关管BU508A、1N4148、5609击穿损坏,现等配件回购装机测试,上图给大家欣赏。
附件 P10122-080356.jpg
附件 P10122-080430.jpg
附件 P10122-164312.jpg
附件 P10122-164537.jpg
附件 P10122-173144.jpg
21-01-22 17:44
1楼
该帖内容不符合相关规定!
21-01-23 10:59
这样的价格对质量的保障有点怀疑啊。
21-01-23 12:43

引用 lvdeping 在 2021/1/23 12:43:00 发言【内容省略】

用一年估计问题不大,时间长了坏了也正常了。
21-01-23 14:48
本次维修彻底失败,换了开关管,开关电源是修好了,测正5V,测-15V时突然“啪”的一声,一阵青烟冉冉升起,模块炸了,忘了主板到驱动板那一组排线未插,悬空了。失败啊!
21-01-27 19:58
装好后,直接装机试就行,还测个什么
21-01-27 22:03
下次就记住了,真的。记得只要不在大功率上面犯错误,那个代价太大
21-02-01 12:43
附件 1612156242204.jpg
21-02-01 13:11
记得啦,把模块拆了,顺便追一下模块的驱动电路,测一下TLP559各脚电压及PCB走线。
21-02-01 13:11
不插排线电源也能正常工作的,估计还有零件损坏没有排除彻底。
21-02-04 10:55