一、所用硬件设备:
1.ABB品牌变频器(型号:ACS510)
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块
3.西门子S7-1500 PLC
二、硬件连接图示如下:
参数设置如下:
1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
2.ModbusTCP/ModbusRTU(Pro)模块设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
3.Modbus RTU侧参数设置
点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。
4.转换器IP地址与从站号设置
点击主菜单里的“IP 地址/从站号 设置”,进入后界面如下,可分别设置对应IP通道/从站个数设置、IP地址/从站号绑定、测点通讯故障显示方式。
5.点击进去“IP通道/从站个数设置”,这里可以根据实际情况,来设置所接的从站个数。
6.ACS510 ABB变频器寄存器地址是102,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其当前频率参数改为250
7.西门子S7-1500 PLC程序如下:
注意:西门子modbus地址读写加一位,从103开始,指针指向MW2000地址,然后在线监控就能读过来刚才变频器设定的数据,如下
可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现上位机通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……
最后修改:2021/1/19 13:42:16