登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变频器应用电流越来越大什么原因?测试没问题。(20210120)

点击:4166 回复:16

同一款变频器遇到这两种情况,我个人觉得有关联发上来请教一下大家什么原因。其原理是什么?
情况一,四个380V变频器用在两台相同机器上,一台机器两个,一个带4KW带4KW四极电机,另一台4KW带2.2KW六极电机,为了避免两轴相互作用产生过压将两台变频器母线并连。4KW电机运行在30HZ左右,2.2KW运行在10HZ左右。刚开机两个电流都为7A左右,越开电流越大,最后(半小时左右)报警过电流。电机比其它同款机器不同变频要烫很多。差不多到不能摸的地步。将两个变频器频率调到50HZ运行电流就小了很多约三点几A。后来实在没招了就用降转矩曲试一下,竞然可以了。运行电流只有3A多。电机也没有原来的烫了。观察很久没有报警。
情况二,同款变频器380V,4KW改做220V2.2KW。带一个2.2KW电机,通过减速机带偏心轮带刀上下往复运动,采用多段速。在多段速转低速时老是报过流,查看故障电流到了22.5A。后来为了确定原因将频率设为电位器,启动电机。50HZ加电流5A左右。调小频率后就能流增大,频率越低电流越大频率30HZ时电流已经有13A左右了,20多HZ电流20几安报警了。实在没办法换了一个变频器就可以了。然后拿变频到厂带载(励磁电机加载)测试,在任何频率运行都没问题。实想不明白原因。
最后修改:2021/1/21 9:18:39
21-01-19 09:52
变频器不适宜长期工作在30赫兹及以下频率。低频下电机就是发热量很大,负载再重一点肯定报警。想要低速最好加减速器,让电机再50赫兹左右工作。
21-01-19 12:07
别的变频器相同情况下没有发热,同时电流也不会变大。为什么我用降转矩曲线就可以了呢?
21-01-19 16:10
3楼
该帖内容不符合相关规定!
21-01-19 17:58
4楼
该帖内容不符合相关规定!
21-01-19 18:03
380改220用四KW改作2.2的,有时候用5.5KW改。应该可以的
21-01-19 19:44
就算你怕两个轴干扰也没必要母线并联啊,增加个刹车电阻就可以了,这么小的电机,估计你也不会带非常大惯量的负载
21-01-19 21:26
是变频器的输出模式与电机的机械模式不够吻合吧。
特定场所,参数调试很重要了。
21-01-20 07:11
两轴相互作用的,不并会报警的。制动电阻增加成本。
21-01-20 08:22
用的是V/F控制,电机是普通电机。理论上来讲没什么问题啊。
21-01-20 08:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯