主题:【话题】请教扭矩控制的问题:怎么给定速度呢?(20210117)
点击:1029 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
FORELF
采用信捷XNET总线伺服做扭矩控制,给驱动器扭矩指令,输出扭矩能根据要求调节,但是伺服电机不转,怎么给定它的速度呢?
最后修改:
2021/1/18 8:26:48
21-01-17 08:24
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
电机一直处于静止状态。
21-01-17 08:25
2楼
编辑
引用
管理
FORELF
问题已解决,没有完全用扭矩控制。
伺服和CPL两侧均采用位置控制,先启动,然后再给扭矩控制指令即可。