都有加减速时间。只要现场负载能够承受,变频器就没有问题。
21-01-17 07:40

引用 qq2994216177 在 2021/1/16 10:04:46 发言【内容省略】

怎么可能加减速时间增大,必须以工艺优先,专业一点好不好
21-01-18 17:41
是不是应该给出参数要求呀,只说频繁高低启停,还好未有频繁换向
拿不定听9楼
21-01-18 19:21

引用 gedouzhiwang 在 2021/1/18 17:41:11 发言【内容省略】

工艺要求你加减速0.01秒你都能实现?看清楚我说的好吧:加减速时间足够,如果你不能满足工艺要求不考虑别的方案了?
21-01-18 20:12
问题应该不大,曾经做过自动切割机往复运行,3.7千瓦变频器带功率3千瓦电机没问题。
21-01-20 11:08
五楼说明已经非常详细!
21-01-21 16:05