这都不是问题。高低速切换,启停操作,频繁不是问题。问题是这个操作过程动态的变化,电机电流不要超过电机额定电流。只要保证这个,长期连续的操作和转换,都是允许的。保证电机的强迫风冷却即可。最怕的是,操作转换过程,电机电流很大,超过额定值,这就会导致频繁操作下,电机过载造成热积累。使电机过热烧毁。
那么,如何保证电机电流始终在频繁的动态过程,电机电流限制在额定电机电流以内呢?很简单,如果是西门子的变频器,设置好电机的截止电流参数,等于电机额定电流即可,如果是其他品牌的变频器,如果该变频器没有过载电流倍数的参数,那就通过设置适当的加减速斜坡时间,以保证电机动态过程电流限制。
个见,仅供参考。
21-01-16 12:04