登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:这样做可以吗?继电器一年吸合1576800次
点击:2825 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
YXBK
朋友问我3台变频器的模拟量进一个2AD的BD板,有什么办法,我建议他其中两台通过继电器切换,一秒钟轮换刷新一次
这样有个问题,吸合一秒钟停一秒钟,一个小时就是1800次,一天是4 3200次,一年是1576 8000 次,我查了一下有些继电器的机械寿命是5千万次,不知道真正使用起来有这么耐用吗?这个电流很小,电气寿命应该可以忽略不计了吧。
最后修改:
2021/1/12 11:59:21
21-01-12 11:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
5000万次寿命只是传说;机械寿命与电气寿命不是一回事;
带负载能达到2~300W次的就算是好继电器了;
21-01-12 12:02
2楼
编辑
引用
管理
674615581
实际用不了那么多次
21-01-12 12:02
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
理想和现实还是有差距的
21-01-12 12:06
4楼
编辑
引用
管理
711022027
版主没听说有电子开关这个东西吗?
21-01-12 12:23
5楼
编辑
引用
管理
royinju
终端继电器!
带负载能力可选择。
最后修改:
2021/1/12 13:11:48
21-01-12 13:11
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
治标不治本的解决方案,到时候你换继电器的钱,攒起来绝对够新增AD板的钱。
21-01-12 13:31
7楼
编辑
引用
管理
Rafael
继电器:我承受了我不该承受的痛苦
21-01-12 13:46
8楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
用电子开关。
21-01-12 13:47
9楼
编辑
引用
管理
limassol
电气寿命十几万次,几天就要换了
21-01-12 13:47
上一页
下一页
工控新闻
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
更多新闻资讯