主题:关于三菱Q系列plc以太网通讯的疑问
点击:1018 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
标叔
如图,一个三菱Q系列的plc,以太网口设置编号1UDP协议通过CPU本体的网口连接一个威纶触摸屏,问,我还能不能也通过这个本体cpu的网口通过设置编号2,TCP,套接字连接去连接一个TCP的照相机,如果可以的话,这个本地端口号是不是要和编号1设置为一样,也是1387?
21-01-12 08:51
1楼
编辑
引用
管理
标叔
还有它本地端口号能不能和通讯端口号设置成一样?设置成一样能不能连接上?
21-01-12 09:11
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
可以,PLC本来就只有一个IP地址,但可以开很多端口号跟其他不同IP的设备通迅。。