登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:FⅩ1N—14MR加8EYR扩展加Fx2N—4AD模块程序里的Y点不知从何而来?
点击:775 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1147618453
各位前辈们:
厂里一台测漏机里的程序,里面有几个Y点不知是什么意思?扩展8个点应该是Y10到Y17,图片中的Y20-21-27几个点不知从何而来,硬件上也找不到这几个点,很是疑惑,恳请前辈们指教一二!
21-01-07 14:52
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
看完整的程序
还有实际的作用?
21-01-07 17:02
2楼
编辑
引用
管理
goldage
那几个点是并接,实际就是用Y17都没问题
21-01-07 21:19
3楼
编辑
引用
管理
1147618453
关键不应该存在后面那三个Y点呀?
21-01-08 18:55
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
有的时候程序里面故意加些没用的程序,就是让菜菜鸟摸不清
21-01-08 23:12
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
准备Y17坏了,你只要加个模块就欧了,设计师的思路,维修简单。
21-01-09 06:08
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
再一个,查一下这几个点在程序其他地方是否有用到
21-01-09 06:11
7楼
编辑
引用
管理
1147618453
谢谢前辈们的指点,追问一下,硬件中没有这几个点,写程序时应该会报警才对呀?
21-01-09 08:16
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
引用
1147618453
在 2021/1/9 8:16:37 发言
【内容省略】
不会的
21-01-09 08:41
9楼
编辑
引用
管理
1147618453
引用
PLC-hmi
在 2021/1/9 8:41:41 发言
【内容省略】
刚才试了下,果然可以写进去
21-01-09 09:26
上一页
下一页