主题:三菱FX系列PLC直连WinCC实例

点击:1433 回复:6

大连德嘉推出三菱PLC FX系列以太网转换器是一款经济型的以太网通讯处理器,通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列PLC以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
附件 图片1.jpg
ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对PLC数据监控。
本产品最多可同时连接四台上位机(包括触摸屏)
含税价¥365
附件 图片2.jpg
连接WinCC软件
1.新建项目,右击“变量管理”,点击“添加新的驱动程序”,选择“Misubishi Ethernet”。
附件 图片3.jpg
2.右击“Mitsubishi FX3U series”,点击“新建连接”。在新建连接下右键点击“连接参数”,填入模块的 IP 地址,端口号默认为“5551”,协议选择“TCP”,PC 编号默认为“255”, 点击“确定”。
附件 图片4.jpg
3.建立如下变量
附件 图片5.jpg
4.运行画面监控
附件 图片6.jpg
监控三菱PLC如D寄存器数据如下:
附件 图片7.jpg
最后修改:2020/12/30 14:53:44
20-12-30 13:21
这东西不错 灵活
20-12-30 14:01
这种第三方设备的互联互通,还是很帅的。与国情相适应。
20-12-30 14:03
是的,参数设置很简单,而且都是在网页上设置的,即插即用,很方便!
20-12-31 15:11
支持很多监控软件的,如WinCC、组态王、力控、KepWare、MCGS等,或者支持与国内知名触摸屏通讯。
20-12-31 15:12
这个不错!
21-01-01 06:57
使用很方便的,尤其对于初学者来说,不用学太多知识,就能入手
21-01-04 10:30