登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:友善串口调试软件与日本RKC FZ400仪表通讯报帧同步错误
点击:809 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
wt112233
大家帮忙看看为什么会报错,友善串口调试软件,电脑端USB转485与仪表连接,按照说明书上报文01 03 00 00 00 04 44 09为什么会报帧同步错误,软件发送没有返回数据.通讯协议是MODBUS高位-低位,地址1 波特率19200 数据0(8N1)间隔时间10ms
最后修改:
2020/12/27 0:02:55
20-12-26 23:57
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
串口调试软件是不是好的
20-12-27 08:19
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
检查一下通信硬件链接、仪表参数设置等
20-12-27 10:16
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
发的命令是Modbus RTU命令,但是符合不符合仪表就不知道了。
20-12-27 10:16
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
cmps设置了1,2?
cmrm前面有0,1变化没?
485量一下正负, 对不对? 有没有变化?
最后修改:
2020/12/27 10:35:32
20-12-27 10:33
5楼
编辑
引用
管理
wt112233
485正负接反了,这么低级的错误,还是很感谢大家的回复,现在是可以读取PV值,但是SV设定不了,大家知道这款仪表怎么设定远程与本地吗?因为没有调到远程所以不能写,只能读取。
20-12-27 23:05
6楼
编辑
引用
管理
twtynijj
以欧姆龙为例 是要打开一个允许写的功能
20-12-28 18:28
7楼
编辑
引用
管理
wt112233
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
大家帮忙看看这个怎么才能调到远程呢,就是进入不了调整远程的那个参数
最后修改:
2020/12/28 19:57:06
20-12-28 19:56
8楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
楼主能分享下工具吗
20-12-29 14:55
9楼
编辑
引用
管理
wt112233
友善串口调试助手,网上可以下载开放的
20-12-29 20:13