主题:200高速计数器清零问题
点击:2029 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
346953791
用向导生成一个高速计数器,HC0,模式9 使用内部程序清零,即转一圈清零一次。外接编码器发现我写的这个程序随着转动圈数增加,误差也越来越大。想请教一下各位使用程序清零时怎么减少误差。。
20-12-22 21:54
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
如果是高速运转,编码器的圈记信号肯定有延迟,相对低速运转来说误差大多了。这个是程序扫描时间导致的。
20-12-23 13:43
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
有没有直接高速计数清零标志位?
20-12-23 15:11
3楼
编辑
引用
管理
346953791
那该如何消除误差。。
20-12-24 19:22
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
很少玩西门子,但是我的理解是,如果是转一圈清零,为啥不用编码器的Z脉冲呢?
20-12-24 19:24
5楼
编辑
引用
管理
周运浩
如果是来回走的话,或者是多段位置的话,最好多加装几个传感器,当传感器检测到上升沿后清零操作
20-12-24 19:54
6楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
编码器不是有清零脉冲么,何必程序清零
20-12-24 22:26
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
xuhuifox
在 2020/12/24 22:26:19 发言
【内容省略】
也许本帖作者认为他是高手,认为他的程序优秀吧!
20-12-24 23:48
8楼
编辑
引用
管理
李东泽
你的一个脉冲信号对应多少毫米
20-12-25 07:51
9楼
编辑
引用
管理
711022027
可以用编码器的Z相脉冲,PLC使用外部中断,在中断程序里清零。
20-12-25 12:27