登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:200PLC的和信捷的人机界面 通讯 同一个变量 读出的数据 不一样?
点击:791 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
光
200PLC的和信捷的人机界面 通讯 同一个变量 读出的数据 不一样? 200的和PC通讯用的USB转485的信号 波特率只能设定9600 其他改变不了
设成115200会不会好一些 PC和HMI都是9600会存在不同的延迟时间?
20-12-12 10:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
同一个数据,设定的显示格式及进制设置不同就有不同的显示;至于S7-200的波特率,你用普通的线只能在9.6K与19.2K中选择;
20-12-12 10:20
2楼
编辑
引用
管理
光
这边PLC是实数 人机选的整数
20-12-12 10:29
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
数据格式一样 16位 32位对了。正常是不会错的。
20-12-12 10:56
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
数据类型不对了
20-12-12 13:22
5楼
编辑
引用
管理
光
数据类型没有问题 小数点设置不对
20-12-16 17:34
6楼
编辑
引用
管理
光
双字 没有错 就是小数点 搞错了
20-12-16 17:35
工控新闻
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
更多新闻资讯